工控之家

 找回密码
加入工控之家

双法兰差压变送器如何校验

[复制链接]
发表于 2012-7-4 15:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
双法兰差压变送器在校验时,一般用什么方法,使双法兰受到相同压力,且可能给正压室进行加压?
发表于 2012-7-4 19:34:02 | 显示全部楼层
双法兰差压变送器如何校验
请参见:http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=92394
发表于 2012-7-5 00:07:37 | 显示全部楼层
我们一般选择的是带HART 协议的  可以直接用手操器来进行校验。
发表于 2012-7-5 04:41:12 | 显示全部楼层
我们在检查双法兰差压变送器时,如果只是一般检查,可以采用简单的位差法。检查量程时,把两法兰平放在同一水平面,调整量程输出值。检查零点时,估算现场液位压差,换算成硅油液位高度(硅油密度按0.95),固定正法兰位置,抬高负压法兰,使负压法兰与正压法兰距离为换算的硅油液位高度。如要查看中间点,可等分换算的硅油液位高度,抬高负法兰到中间位置,进行中间值的检查。
如果要精确校验,只有用压力校验器进行。不过,一般的差压变送器精度较高,现场使用情况要求不高,一般的检查就能满足要求了。
发表于 2012-7-5 09:14:47 | 显示全部楼层
同意四楼的。一般可用手操器检查,但周期校验必须加压校。
发表于 2012-7-5 13:48:22 | 显示全部楼层
一般检查用抬高法兰的位差法,要精确校可以做一个带法兰校验的小容室,加压进行调校。
发表于 2012-7-5 18:21:57 | 显示全部楼层
设双法兰差压变送器的差压范围为-A~B
1,利用一套定值器校验
a,两法兰面在同一个水平面上。
利用一套定值器,别将变送器的两个膜盒加信号,
即:将-A~B等分为五等份,分别使变送器感受这五个差压值,观察变送器的输出是否符合要求,如果超差,应进行相应的技术调整。
b,将负压侧法兰挂起一高度,使上法兰间距与现实际相同
向变送器加的信号为实际液位变化范围所产生的差压值即0~ρgH
如果所测位零点在下法兰以上h0处,则此时所加的信号范围为ρgh0~ρg (H+h0)
2,用两套定值器校验
首先,将变送器的两个法兰面在同一水平线上,用两套定值器分别在两个法兰上加信号,其中,在负压侧加的信号为-A,固定不动。然后在正压室加信号,为0~B+A,所对应的输出信号为4~20mA