工控之家

 找回密码
加入工控之家

仪表电缆配管直埋可以吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 07:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表桥架距设备上的控制点太远,仪表电缆配管后可以用直埋至仪表点吗
发表于 2012-7-5 09:14:03 | 显示全部楼层
SH 3019-2003-T 石油化工仪表管道线路设计规范.pdf
http://bbs.hcbbs.com/thread-19288-1-1.html看看这个
发表于 2012-7-5 11:11:18 | 显示全部楼层
提醒一下 红叶  会员:

你近期发的贴子,多是自动化控制专业的基础知识,这类问题、求助、资料等,论坛上很多,作为版主不想看到类似内容因为不同会员在不同时期不断的再翻出来。

这样论坛就会永远停留在基础知识的交流上面;相信这个论坛的初衷是大家相互交流、分享经验。

并不是不允许求助这类基础类问题,毕竟闻道有先后,术业有专攻,每个人都会从新手经历过。
1、希望你发求助之前,先看看论坛是否有资料已经可以满足你的要求;
2、另外,多看看专业书籍,网上的讨论、应助,很多都是只言片语的解答,要是针对特定难题,一定会收效显著,对于新人入门则适得其反。

发贴是不直接得财富的,主要靠大家评分和管理团队评分,要是重复内容或者违规,会被扣很多分。

[ 本帖最后由 cocain 于 2007-10-20 15:31 编辑 ]
发表于 2012-7-5 13:08:33 | 显示全部楼层
配管后直埋没问题,如果是铠装电缆的话连管都可以省了,就是电缆比较硬
发表于 2012-7-5 15:05:48 | 显示全部楼层
我们一般都用桥架,如果直埋的话应该只能用凯装电缆吧。
发表于 2012-7-5 17:03:03 | 显示全部楼层
对不起,铠装打错了,更正之。
发表于 2012-7-5 19:00:18 | 显示全部楼层
最好是不埋地下!我们有过这样的经历!管子被腐蚀的厉害!如果是铠装的当然没有问题了!
发表于 2012-7-5 20:57:33 | 显示全部楼层
我也学到了,呵呵,谢谢大家咯