工控之家

 找回密码
加入工控之家

DCS中调节阀的自动控制问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在远程控制中,气动调节阀门挂自动时,它的调节频率好像在DCS中是靠Gain、Reset、Preact这三个参数控制的,但我不知道他们都各代表什么意思,如何调节这三个参数以使自动调节更稳定,各位老师能帮帮我吗?有这方面的好经验,能分享一下吗?
发表于 2012-7-5 17:42:04 | 显示全部楼层
可以选择PID控制算法,分别调节P,I,D参数使自动调节更稳定
发表于 2012-7-5 19:00:14 | 显示全部楼层
P  I  D参数没有呀,在我单位的DCS中只有Gain、Reset、Preact这三个参数呀。
发表于 2012-7-5 20:18:24 | 显示全部楼层
你应该问DCS厂家或看说明书。上面肯定有相关控制参数的说明。你举的这几个控制参数我也不明白他们之间是什么关系,不同的DCS控制有所不同是正常的现象。你至少应该说明这是什么DCS,用过或了解这种DCS的才有可能回答你的问题。不过最好找DCS厂家或说明(比如在线帮助),这样解决问题还快些。
发表于 2012-7-5 21:36:34 | 显示全部楼层
Gain是比例增益P、Reset应该是积分时间I、Preact应该是微分时间D
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-9 02:11 , Processed in 0.059330 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表