西门子MASS2100质量流量计

[复制链接]
发表于 2012-7-5 18:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用一台西门子MASS2100质量流量计测液氯的流量。由于腐蚀,更换了传感器部分。变送器没有更换,用原来的一台。安装后参数设置完全一样,但无流量指示,始终为零。咨询厂家,说要将EEPROM芯片更换,这样才能将新传感器的特性参数读入变送器,流量才能正常。请问是否这样?
发表于 2012-7-5 20:56:19 | 显示全部楼层
有的质量流量计在设定的时候,会提示输入传感器的序号,这个号一般是在传感器本体上的名牌上。
厂家所说的情况也很有可能。