8800C涡街流量计

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
8800D涡街流量计安装要求求助。我公司安装了3台8800D,现场震动较大,流量不准。请帮助分析一下原因
发表于 2012-7-5 12:27:39 | 显示全部楼层
建议在流量计前后加固定支架,以降低震动.
发表于 2012-7-5 13:45:50 | 显示全部楼层
首先搞清是什莫原因产生的震动,前后加固定支架不一定管用。前后直管段够吗?介质是什莫?
发表于 2012-7-5 15:04:00 | 显示全部楼层
这种情况我们遇到过,在保证前后直管段的情况下加装支架,然后加装软连接即可。涡街流量计很怕震动的,不信你找一台不波动的拍一下,数据马上开始波动!
发表于 2012-7-5 16:22:10 | 显示全部楼层
加柔性连接是比较好的方法
发表于 2012-7-5 17:40:20 | 显示全部楼层
首先确定流量计的检测对象及现场管道安装情况,查看流量计前后直管道是否足够长,固定直管道并且再对流量计加固定支架,减小振动,希望能够对你有所帮助!
发表于 2012-7-5 18:58:30 | 显示全部楼层
我们也用过,厂家说可以调一下灵敏度。
发表于 2012-7-5 20:16:40 | 显示全部楼层
能不能把现场的震动频率过滤掉
发表于 2012-7-5 21:34:50 | 显示全部楼层
没有用, 艾墨生来人也没能解决,郁闷!我在AMS上修改了很多参数没用