我们搞铜湿法冶金,两级萃取料液需加装流量计,大约300立方每小时,5%硫酸铜,如何选型?
发表于 2012-7-5 18:17:52 | 显示全部楼层
用浮子流量计、孔板都行,5%硫酸铜稍呈酸性。
发表于 2012-7-5 18:56:57 | 显示全部楼层
电磁流量计比较好用。
发表于 2012-7-5 19:36:02 | 显示全部楼层
硫酸铜是一种比较普通的溶液,要根据温度、压力、粘度、密度、比重选择适合于工艺介质的仪表。
发表于 2012-7-5 20:15:07 | 显示全部楼层
5%硫酸铜稍呈酸性,材质碳钢的话,是不是要用带衬里的哪
发表于 2012-7-5 20:54:12 | 显示全部楼层
电磁的应该可以!衬里和电极都要选择耐酸的.

[ 本帖最后由 yangxping 于 2007-12-11 13:44 编辑 ]
发表于 2012-7-5 21:33:17 | 显示全部楼层
不仅仅是酸度的问题,应该考虑到硫酸铜与铁会反应的!
发表于 2012-7-5 22:12:22 | 显示全部楼层
液体是酸性,流量计的材质需要防腐。还要根据输送流体的管子的管径大小和在管子中的流速,选择合适流量计