发表于 2012-7-5 20:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
站里新装的高准质量流量计,传感器CMF300M,现场显示控制单元用的是Series 3700,传感器和3700之间用9芯电缆连接,3700DCS连接方式是MODBUS BY RS485
已经按照说明书检查FLOW CALD1D2K1K2TC等参数和传感器铭牌一致,并输入传感器型号、序列号,按照说明书要求进行零点标定,请问还需要设置哪些参数。
目前已经投用,介质是原油,使用中不断出现“Core sensor fail”、“Density failure”、“Core slug flow”、“Core slug time out”等报警提示。而且有时会出现,流量的数字会全部变成“+”号的问题,过一会又会变回来。
请问该如何处理
发表于 2012-7-5 20:52:19 | 显示全部楼层
高准质量流量计图片附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 21:31:24 | 显示全部楼层
高准的流量计一般自身很少有问题。大部分是应用的问题:考虑到你的情况,那么,你可以再次执行在线校准零点。然后进行正常测量观察。
考虑到高准的仪表对共振有一定的敏感性,建议你检查一下是否存在这方面的问题。。根据你的信息,其实就是存在回流的状况,可能跟附近的大阀门的开关,或者系统里面泵的启动有影响。。也需要做这方面的检查
发表于 2012-7-5 22:10:29 | 显示全部楼层
我再次看了你的图片,因该是安装方面有一定问题。。前后的弯管距离太短了吧。。。因该尽量把流量计装在直管段上啊。。。