工控之家

 找回密码
加入工控之家

仪控接地电阻的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人非仪控专业,昨天看到现场仪表人员施工发现他们在将总控机柜接了个接地电阻,说是防止电磁干扰。而且必须小于1欧姆。为什么要小于1欧姆呢?1.5不行吗?再一个电磁干扰能从地导走?只听说电机漏电电流接地导走啊!
发表于 2012-7-5 14:19:49 | 显示全部楼层
这是工作地,还有保护地,就是你所说的“电机漏电电流接地导走”。
发表于 2012-7-5 14:58:54 | 显示全部楼层
仪表接地有专门的设计规范,可以从本论坛中找到
发表于 2012-7-5 15:38:00 | 显示全部楼层
20多页过于复杂我也不是电控专业的,希望明白的人士能简明扼要的说清楚,尤其是为什么是1欧姆这个数
发表于 2012-7-5 16:17:05 | 显示全部楼层
尽量减少静电和漏电的对仪表信号的干扰。。。。不过,应该是这样说的:
仪表及控制系统的接地电阻为工频接地电阻,不应大于4 欧姆。仪表及控制系统的接地连接电阻不应大于1 欧姆
发表于 2012-7-5 16:56:10 | 显示全部楼层
谁能详细的说一下,什么工作接地保护接地。工频电阻 接地电阻!不明白!
 楼主| 发表于 2012-7-5 17:35:15 | 显示全部楼层
接地电阻必须小于1欧姆。这是由于仪表设备的安装和运行要求才这样定的,比如DCS系统、PLC等还有其它通迅系统的设备要求就是要小于1欧姆。
发表于 2012-7-5 18:14:20 | 显示全部楼层
接地主要就是工作地(电缆的屏蔽接地)和保护地(柜的接地),明白了吗?
发表于 2012-7-5 18:53:25 | 显示全部楼层
原帖由 yangjinliang 于 2007-12-21 10:10 发表
接地电阻必须小于1欧姆。这是由于仪表设备的安装和运行要求才这样定的,比如DCS系统、PLC等还有其它通迅系统的设备要求就是要小于1欧姆。
发表于 2012-7-5 19:32:30 | 显示全部楼层
工作接地是防止信号干扰的接地,保护接地是保护人和设备安全的接地