仪表显示滞后的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 03:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,我这里对温度的控制要求很高,特别是需要快速反应出真实温度,但是我们采用热电阻温度计PT100 ,温度测量还是准确的,但是由于升温速度较快,仪表盘上显示的温度出现严重滞后,60度停止加热,仪表反应不过来,过1分钟可能才显示出真实温度70度左右,我们需要的温区0~150度,按道理热电阻测量不应该出现该现象啊,有知道我这里温度滞后问题在方面的麽?先谢谢啦
发表于 2012-7-4 07:41:53 | 显示全部楼层
我认为温度上升需要时间,和你显示的采集时间是不相同的
发表于 2012-7-4 11:36:23 | 显示全部楼层
热电偶热电阻有一个时间常数,你去看看这方面资料!我们也遇到过这种情况。
发表于 2012-7-4 15:30:53 | 显示全部楼层
热电阻的电阻值是随温度变化而变化基本呈线性关系的,所以热电阻本身不存在(或者说极小)滞后问题。
因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以会存在测温的延迟现象。可以采用合理的安装方式及理想的测温点来改善热传导,来提高温度响应速度。
也可以采用非接触式仪表测温(如红外),通过热辐射原理来测量温度,测温元件不需与被测介质接触,反应速度一般比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。

[ 本帖最后由 zhx7540 于 2007-12-29 14:11 编辑 ]
发表于 2012-7-4 19:25:23 | 显示全部楼层
1\\如果热电阻不会有太多的问题,主要是安装\\取点可能不合理.
2\\系统的问题,现在有些系统处理存在问题,扫描时间不对(也有可能是上位机作的 不好,扫描时间不对,还有就是系统质量太差).
发表于 2012-7-4 23:19:53 | 显示全部楼层
温度传递滞后属于纯滞后的一种,不可克服,只能补偿以及采取一些手段。看下你的测点的插入深度是否够;是否安在有代表性的地方;更换铠装热电阻,反应速度能提高一些;有些二次表(IO组件)也有变化率设置,类似于阻尼,找找,改改。
发表于 2012-7-5 03:14:23 | 显示全部楼层
原帖由 zhx7540 于 2007-12-29 14:09 发表
热电阻的电阻值是随温度变化而变化基本呈线性关系的,所以热电阻本身不存在(或者说极小)滞后问题。
因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以会存在测温的延迟现象。可以采 ...
发表于 2012-7-5 07:08:53 | 显示全部楼层
不是测量的问题,调整一下控制器吧,可以将超调量降下来!
发表于 2012-7-5 11:03:23 | 显示全部楼层
用快速热电偶,响应时间毫秒级的.
发表于 2012-7-5 14:57:53 | 显示全部楼层
有可能是温度计插深不够,导致测量不够准确。