当阀体直立,阀心正装时,阀芯向下位移而阀芯与阀座间流通截面减少的,称为正作用。反之称为反作用。
发表于 2012-7-4 07:41:14 | 显示全部楼层
正反作用是指气动调节器的作用方式,与气动调节阀无关,但对于正作用的气动调节器通常配气关调节阀;反作用的气动调节器通常配气开调节阀。
发表于 2012-7-4 11:35:44 | 显示全部楼层
2楼回答得很对.所谓正.反作用是装置发生突发事故为保证安全而设定的.
发表于 2012-7-4 15:30:14 | 显示全部楼层
这种都是为工艺要求的,有些工艺要求停电(没有气)阀门处于常开还是闭。
发表于 2012-7-4 19:24:44 | 显示全部楼层
还是二楼说的在理
发表于 2012-7-4 23:19:14 | 显示全部楼层
1:定义:
正作用调节阀:当阀体直立,阀心正装时,阀芯向下位移而阀芯与阀座间流通截面减少的,称为正作用式调节阀   楼主说得没错这是调节阀的定义。
2:dcs中的正反作用意思指的是:当我们在主控室内把正作用(或反作用)下的调节阀定格为0时,在现场,调节阀得开度为0 (反作用为100)
3:选择调节阀时应从安全角度来选择气开或气关阀,比如加氢装置驰放气自调阀为气关阀就是为了保证事故状态下的及时防空.........正作用调节阀:气压信号从膜片上部进入,阀杆下移  反作用调节阀:气压信号从膜片下部进入,阀杆上移。大口径的调节阀多是正作用   小口径的调节阀多是反作用。
发表于 2012-7-5 03:13:45 | 显示全部楼层
说的很对  学习了
不过人家是分享帖!!!!!你们在这讨论起来了
发表于 2012-7-5 07:08:15 | 显示全部楼层
不错  合适我用
发表于 2012-7-5 11:02:45 | 显示全部楼层
其实就是所说的风开阀和风关阀,相进料阀一般都为风开阀,出料一般为风关阀,主要是处于安全考虑。
发表于 2012-7-5 14:57:15 | 显示全部楼层
关于阀的  正与反这和你的工艺要求有关正常情况下都象楼主说的正常开关但事故状态下就有风开阀和风关阀之说啦