主题讨论:流量仪表选型、答疑专用贴

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
响应B超版的\"引导论坛讨论\",并今后对简单讨论降低评分的号召,特开此贴试验效果。(详见http://bbs.hcbbs.com/thread-91510-1-1.html

工控|电气版区所有关于流量测量仪表的分类问题今后将在此贴内集中讨论,避免一些问题分时期重复出现,方便会员查阅。

要求:
1、不许灌水和无意义回复,感谢的诚意请用评分表现;
2、关于流量仪表的资料贴不得粘贴在此;
3、回答问题需要上传附件、资料的,少于100字可直接粘贴,篇幅较长的,请发附件;

请本版区版主、工程师、技术组成员多多关注此贴,并予以支持。
若收效明显,请技术组以上成员再开液位、压力、温度、分析、DCS/PLC等主题。
谢谢~
发表于 2012-7-5 14:16:34 | 显示全部楼层
我认为是用流量计好一点!因为称反应釜的难度是比较大的!称配料罐的话料罐里会结块是加长了零点会上移!利用流量计以上这两个问题都是可以解决的!
发表于 2012-7-5 14:55:39 | 显示全部楼层
我个人认为,除非介质特殊,造成流量计选型困难,否则不考虑采用称重方式配料;称重方式测量需要设备、管道方面的配合和计算,不如采用流量计简单。
发表于 2012-7-5 15:34:44 | 显示全部楼层
咨询个问题,要现场流量仪表出现波动或与正常值有较大差异等异常情况时,怎样去简单判断流量仪表的好坏?(区别工艺原因或是仪表原因),因为条件限制,未购置流量标准表和其他流量标准设备。可以电磁流量计为例。
发表于 2012-7-5 16:13:49 | 显示全部楼层
原帖由 luckywys 于 2007-10-28 16:08 发表
我认为是用流量计好一点!因为称反应釜的难度是比较大的!称配料罐的话料罐里会结块是加长了零点会上移!利用流量计以上这两个问题都是可以解决的!
发表于 2012-7-5 16:52:54 | 显示全部楼层
反应釜的计量,因为里面是强腐蚀介质,我们单位一直使用的是称重模块,计量槽的计量和配比计算也使用称重系统。还比较稳定。

[ 本帖最后由 zhx7540 于 2007-10-31 10:58 编辑 ]
发表于 2012-7-5 17:31:59 | 显示全部楼层
原帖由 zhx7540 于 2007-10-30 12:42 发表
咨询个问题,要现场流量仪表出现波动或与正常值有较大差异等异常情况时,怎样去简单判断流量仪表的好坏?(区别工艺原因或是仪表原因),因为条件限制,未购置流量标准表和其他流量标准设备。可以电磁流量计为例。
发表于 2012-7-5 18:11:04 | 显示全部楼层
原帖由 liakon 于 2007-10-28 14:11 发表
我问一个设计方面的问题啊,不知道大家怎么看。就反应釜自动配料的角度来说,是用流量计配料好呢,还是用称重元件来称反应釜或配料罐配料好呢?

大家的经验是怎么样?
发表于 2012-7-5 18:50:09 | 显示全部楼层
我是新手,就随便问问了
用分辨率高一点的液位计可以吗?液位釜的底可能不太规则,所以检测元件不插到计量槽的底,然后最低点的液位自己调
这样的话用什么液位计,磁致伸缩的可以吗?
发表于 2012-7-5 19:29:14 | 显示全部楼层
我个人认为,现阶段电磁流量计的技术比较成熟,即使一些小厂子也还说得过去。就您所说的问题应当先检查工艺介质情况,是否有气泡,不满管的情况,安装位置是否恰当,前后直管段是否满足要求。最重要的是所测介质的流量范围是否在电磁流量计的有效测量范围内。