温度表探杆直径如何选择?容器上对探杆长度没有限制时探杆选多长为佳?

[ 本帖最后由 张永亮 于 2008-1-12 08:28 编辑 ]
发表于 2012-7-4 03:43:50 | 显示全部楼层
呵呵.借这个帖子问一下,双只热电阻的直径应该是多大呀,是否也可以选择直径为6mm
发表于 2012-7-4 07:38:20 | 显示全部楼层
直径无严格要求,直径大护套厚的温度响应慢些,但是耐用性较好;大容器插入深度300就足够了,除非温度分布不均;双支热电阻护套的直径可大可小,取决于你的测温需求及厂家的具体选型
发表于 2012-7-4 11:32:50 | 显示全部楼层
相关规定可参考HG/T 20507-2000
发表于 2012-7-4 15:27:20 | 显示全部楼层
主要是看被测介质,不一样的介质,测量元件的插入深度不同。
发表于 2012-7-4 19:21:50 | 显示全部楼层
大容器一般插入深度为300MM,不过还得加上设备管嘴的长度
总长一般为450-500MM。直径一般小于1 1/2 寸,探杆最好为锥型
因为感应度好
发表于 2012-7-4 23:16:20 | 显示全部楼层
具体的长度一般是有设备专业的人或厂商来定的
发表于 2012-7-5 03:10:50 | 显示全部楼层
同意6楼的观点,顺便补充一点,在工艺管道里,插深一般在1/3-1/2,有条件的话,可以厂家作振动计算,选择合适插深。
发表于 2012-7-5 07:05:20 | 显示全部楼层
zhx7540同志,标准见该页,通用的标准论坛上基本都有,注意搜一下http://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... hlight=HG-T%2B20507
发表于 2012-7-5 10:59:50 | 显示全部楼层
直径看对响应时间的要求,长度300~450为好