工控之家

 找回密码
加入工控之家

调节阀组是否可以垂直安装

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日做配管设计,由于地方有限,调节阀组无法水平放置,是否可以考虑垂直放置,有什么需要注意的?请各位回答一下,急等.
发表于 2012-7-5 10:59:16 | 显示全部楼层
直行程的调节阀不能垂直安装。
发表于 2012-7-5 12:56:32 | 显示全部楼层
1、调节阀的安装位置应满足工艺流程设计要求,并尽量靠近与其有关的一次指示仪表。
2、调节阀应尽量正立垂直安装与水平管道上。
3、特殊情况下可水平或倾斜安装,但必须加支撑,以保证调节阀正常工作。对于偏心旋转调节阀,执行机构可根据需要在四个象限内自由安装。
不知你的调节阀的工作环境是什么样子,如过不影响工艺的话,是可以安装在垂直管道上的。但要注意支撑方式。
发表于 2012-7-5 14:53:47 | 显示全部楼层
你这个调节阀是哪个品牌的,是哪种型号的,我以前用的西门子的,是可以竖直安装的,只是不能倒过来装,你这个可以联系生产厂家了解下,也可以详细阅读说明书.
发表于 2012-7-5 16:51:02 | 显示全部楼层
原则上是不要求立着装调节阀的,主要是从调节性能-调节阀使用寿命-检修 几个方面考虑,调节阀立着装虽然短时间内没有什么影响,但由于调节阀的阀杆长/重,会导致轴封破坏,调节阀寿命较低,而且这样安装了,检修极不方便,调节阀应该说是个比较易损坏的部件,这样务必给今后的检修带来很大的麻烦

有时候空间不够,可以考虑延长管线,将调节管道引致比较宽松的地方再接调节阀组-----这里再补充一句,遇到一般的电动阀亚最好放在水平管上,由于其阀杆和执行器很大,不垂直的话很易损坏
发表于 2012-7-5 18:48:17 | 显示全部楼层
保险一点好,还是选择水平安装,
发表于 2012-7-5 20:45:32 | 显示全部楼层
非常感谢各位的帮助,问题已经解决,最后还是水平安装的,在此谢谢各位.