发表于 2012-7-4 07:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
糊状的液体如果测量其液位,密度是变化的,罐内有搅拌,该用哪种液位计?
发表于 2012-7-4 10:13:41 | 显示全部楼层
斗胆猜测一下,感觉浮筒不合适(变密度),双法兰也不行(变密度),我觉得似乎非接触式更合适,比如雷达;就地指示计选择玻璃板或跟据密度、压力、温度情况情况选择磁翻板液位计。
发表于 2012-7-4 12:50:01 | 显示全部楼层
罗斯蒙特雷达液位计就行,3300系列、5400及5600系列,根据工况选用
发表于 2012-7-4 15:26:21 | 显示全部楼层
用侧装式的雷达或超声波液位计
发表于 2012-7-4 18:02:41 | 显示全部楼层
最简单省钱的:玻璃视镜,直接。
发表于 2012-7-4 20:39:01 | 显示全部楼层
因为有搅拌所以雷达或超声波液位计都不能用,密度不能确定,差压原理的液位计也不能用。
应该用放射性的液位计。

[ 本帖最后由 XJTZWKDPJ 于 2008-1-6 18:21 编辑 ]
发表于 2012-7-4 23:15:22 | 显示全部楼层
可以加装称重仪,转化液位,这样比较准确。
发表于 2012-7-5 01:51:42 | 显示全部楼层
可用带导波管的雷达,安装会麻烦些,要避开搅拌浆。液体温度是多少。加装称重仪,不知道安装方便不,称重仪转化液位也的知道密度吧。
发表于 2012-7-5 04:28:02 | 显示全部楼层
选用导波雷达,或者射频导呐的应该可以
发表于 2012-7-5 07:04:22 | 显示全部楼层
玻璃视镜行不通,糊状的液体不易流动。