在现在的寒冬季节仪表维护应注意哪些事项

[复制链接]
发表于 2012-7-5 17:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里是南方,一般在设计安装时对仪表的保温伴热不是很注意。现在天寒地冻,今天运行人员发现一个双法兰液位计显示高度和实际液位不符,现场只有42%,DCS显示为98%,经检查是由于下雪结冰导致的膨胀使得显示不准。后来用热水除掉冰块后就恢复正常了。
大家请谈一谈各自在冬季的仪表维护经验,以便交流学习。
发表于 2012-7-5 18:08:42 | 显示全部楼层
北方的仪表在冬季大量的工作在防冻防凝上,除了跟其它季节一样的维护工作外,还要加上伴热保温的检查和维护。每一台带伴热的仪表要定期检查伴热情况,出现问题要及时处理,防止冻坏仪表,引压管线以及伴热管线。
发表于 2012-7-5 18:47:48 | 显示全部楼层
我觉得双法兰压力变送器如果是在真空抽得很好的情况下,应该不会很容易结冰的哦,硅油的凝固点应该是在零下45摄氏度,你们哪里有这么低的温度吗?估计是法兰连接处结冰的可能性比较大吧。
发表于 2012-7-5 19:26:53 | 显示全部楼层
我是生活在北方,在这里冬季仪表防冻非常重要。
首先我们对容易冻的部份加装伴热线,并每天按时巡检,以保证仪表运行正常。
其次每天不定时放空排水,如净化风,非净化风及汽油罐沉筒液位计等。
还有就是给隔离液加防冻济(如:乙二纯等)。给室外仪表加保温箱等。
总之冬季防冻有许多方法,以上我只根据本厂的实际应用情况列出几点,供大家交流。
发表于 2012-7-5 20:05:58 | 显示全部楼层
原帖由 wangzhebin 于 2008-1-29 19:40 发表
我是生活在北方,在这里冬季仪表防冻非常重要。
首先我们对容易冻的部份加装伴热线,并每天按时巡检,以保证仪表运行正常。
其次每天不定时放空排水,如净化风,非净化风及汽油罐沉筒液位计等。
还有就是给隔离液 ...
发表于 2012-7-5 20:45:03 | 显示全部楼层
南方这种天气毕竟少见,只有加强检查了!
发表于 2012-7-5 21:24:08 | 显示全部楼层
我们的蒸汽流量测量采用孔板,一次阀后加隔离罐灌乙二醇,经过一段时间引压管冻,吹扫放空时发现隔离液被置换,你们采用什么做隔离液
发表于 2012-7-5 22:03:13 | 显示全部楼层
我们在南方,防寒防冻确实没有经验啊!