我是工艺的,在填写时发现有这样一句话“液位检测中有两相物质时需分别填出各相物料重度”。

要检测液位的是一个解吸塔,下部有一定的持液量,液体上边是解吸出来的二氧化碳气体。

我要给出二氧化碳的重度吗?

这个二氧化碳的重度对液位计有什么影响?

请各位老师指教。
发表于 2012-7-5 04:27:53 | 显示全部楼层
我觉得对于密封罐没影响的。
发表于 2012-7-5 07:04:13 | 显示全部楼层
测界面时,需要知道两种介质的密度。

不过气相介质是气态的CO2,应该不用。如果用双法兰液位计,CO2的压力在正负压室相等,被平衡掉了,并不影响测量结果。
发表于 2012-7-5 09:40:33 | 显示全部楼层
这条规则要求填他们的重度,主要是对压力测试变化有影响.如果不用压力来测量液位的话,没什么用!
发表于 2012-7-5 12:16:53 | 显示全部楼层
二氧化碳的重度对测量结果是有影响的,特别是压力高的场合。当气体压力大于30KG以后,二氧化碳的重度变化很大,会直接影响测量的结果。三楼说的“如果用双法兰液位计,CO2的压力在正负压室相等,被平衡掉了,并不影响测量结果。”是建立在二氧化碳的重度不计的基础得出的结果,如果气相压力很高,由CO2造成的压差是不能被平衡掉得。
发表于 2012-7-5 14:53:13 | 显示全部楼层
本工艺塔内压力最高0.5MPA,可以不添气相了吧。
发表于 2012-7-5 17:29:34 | 显示全部楼层
我公司有许多塔存在汽液两相,大部分用的磁致伸缩液位计,是不需要汽相重度的。
如果是两种液体的界面,是需要两种液体的重度的,因为需要用到两种液体的重度差来选择合适的浮子,即浮子的体积和重量。
发表于 2012-7-5 20:05:54 | 显示全部楼层
在液位测量中气相的密度是不需要的,只需要液相的密度。