发表于 2012-7-5 01:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有合成气(主要是CO   ,H2组成),温度1000摄氏以上,怎样测其压力,塔顶上的压力.

急请高人指点一下,先谢过.

[ 本帖最后由 better 于 2008-1-30 16:31 编辑 ]
发表于 2012-7-5 04:27:39 | 显示全部楼层
从来没见过,不过我在网站中搜到上海有一家可生产此产品。参考一下看对您有没有帮助。

http://www.sinosensor.com/product_list.asp?PID=69

可直接下载参数说明及安装手册
发表于 2012-7-5 07:04:00 | 显示全部楼层
可在合成气出口管道上测量压力,一般温度不会太高,可用压力变送器进行测量。
发表于 2012-7-5 09:40:20 | 显示全部楼层
不知楼主提到的气体是不是气化炉内气体
可以考虑用超高温压力变送器,上海有一家仪器公司有这个产品,公司具体名字忘了,待查到再告知
发表于 2012-7-5 12:16:40 | 显示全部楼层
原帖由 bluetop 于 2008-1-30 21:35 发表
不知楼主提到的气体是不是气化炉内气体
可以考虑用超高温压力变送器,上海有一家仪器公司有这个产品,公司具体名字忘了,待查到再告知
发表于 2012-7-5 14:53:00 | 显示全部楼层
可以考虑用超高温压力变送器测量,但一般的超高温压力变送器温度也不是太高,建议还是通过引压管引出后进行测量。
发表于 2012-7-5 17:29:20 | 显示全部楼层
建议在出口管线上进行测量,温度在1000度以上的话就没有什么压力变送器可以测量,如果取样点温度的确是在1000度以上的地方,可以采用一些隔离的措施看是否能够实现。
发表于 2012-7-5 20:05:40 | 显示全部楼层
在引压管上包覆夹套冷却, 然后采用隔膜式压力表来测量压力