温度对差压是液位计有影响吗

[复制链接]
发表于 2012-7-5 03:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
加氢裂化航煤塔 最近要增产柴油 航煤当柴油出,这样航煤闪点控制比正常高10度,只能通过提高塔底温度调节,之前204 现在220 但液位计不能正确显示了 ,是温度对差压是液位计有影响吗

[ 本帖最后由 naska 于 2008-2-20 11:20 编辑 ]
发表于 2012-7-5 07:02:27 | 显示全部楼层
应该是有点影响的,因为你把闪点提高了,你就得提塔底温度提温后,产品的密度就发生了变化,与你原来的仪表修正密度误差就大了,所以仪表就显示不准了
发表于 2012-7-5 10:56:57 | 显示全部楼层
有影响,温度对介质的密度有影响,需要重新调校
发表于 2012-7-5 14:51:27 | 显示全部楼层
温度变化,介质密度变化,需要重新 调校
发表于 2012-7-5 18:45:57 | 显示全部楼层
肯定是有影响的。温度升高后密度变小了,这样液位计测出的高度要比实际的塔内液位要偏低一些。即有时液位计给出的液位在百分之九十几时,塔内的实际液位有可能已经满了。

解决办法是:查出介质在220度时的密度,重新计算出液位计的满量程值,P=ρgH,这个值肯定比原来的量程值偏小;零点值不用改,重新设置后就可以了。

如果还有问题,可以通过短信继续联系。