发表于 2012-7-4 23:52:01 | 显示全部楼层
液氮储罐设计温度要在零下 200多度的     目前采用倒压管引罐外检测,现场一般采用差压表   远传用差压变送器       我所见到的全部是这样的
发表于 2012-7-5 04:25:36 | 显示全部楼层
液氮吗装置原则上是开口越少越好,用核辐射液位计吧不受介质状态干扰。
发表于 2012-7-5 08:59:11 | 显示全部楼层
使用差压变送器,根据我们空分装置的冷箱和液氮储罐的设计使用的是差压变送器(引压管传导)
发表于 2012-7-5 13:32:46 | 显示全部楼层
原帖由 absulong 于 2008-1-16 15:23 发表
使用差压变送器,根据我们空分装置的冷箱和液氮储罐的设计使用的是差压变送器(引压管传导)
发表于 2012-7-5 18:06:21 | 显示全部楼层
双法兰式即可,基本免维护