工控之家

 找回密码
加入工控之家

热电偶选型

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
常压塔、减压塔下部测量热偶保护套管在生产过程中被腐蚀冲刷漏,特别是在进料段,有这方面经验的师傅你们选用什么型号的热电偶
发表于 2012-7-5 14:50:18 | 显示全部楼层
用316L材质的保护套管。
发表于 2012-7-5 16:08:28 | 显示全部楼层
可选用耐磨性热点偶,有这方面的样本。但价格要高些
发表于 2012-7-5 17:26:38 | 显示全部楼层
不知塔内是什么介质?我们公司蒸馏塔内氢氟酸,温度计套管用的是哈氏合金的.
发表于 2012-7-5 18:44:48 | 显示全部楼层
如果要加保护套管的话,则热电偶选型上,更主要看你的温度范围要求和温度变化的响应事件。保护套管当然是要看看你的塔内的介质和温度再来确定。还有在安装的时候要避免在一些冲刷厉害的地方安装当然要在满足测温要求的情况下
发表于 2012-7-5 20:02:58 | 显示全部楼层
主要看塔内的介质情况,压力温度等参数
发表于 2012-7-5 21:21:08 | 显示全部楼层
它的腐蚀性,磨损性决定了套管的材质