关于接地电阻

[复制链接]
发表于 2012-7-5 18:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在DCS系统都有一个系统接地电阻的要求,好像是不大于4欧姆。现在我想知道这个系统接地电阻到底是怎么起作用的啊,大于了4欧姆又会怎么样呢?
       我看横河CS3000的系统中写的是他的系统接地电阻可以为100欧姆。这个说明他的抗干扰性能更优越吗?
       希望各位给予解答一下

[ 本帖最后由 naska 于 2008-2-28 09:03 编辑 ]
发表于 2012-7-5 20:02:45 | 显示全部楼层
接地电阻是保障人身和设备参数之一
在发生接地故障时,由于接地电阻大,而使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平。
在雷击或雷击波袭入时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁。
DCS的接地指的是联合接地,大部分DCS厂家都是4欧姆,横河也确实是100欧,这是系统差异导致的,为什么横河能到100,人家的技术肯定不会让别人知道。不过系统对现场接地电阻的的要求越宽松,对买方来说肯定越好,不需要打桩,更不需要降阻机,降低成本。我知道有夸张的客户,用横河的系统,直接把接地线接在暖气片上。
发表于 2012-7-5 21:20:55 | 显示全部楼层
学习了,呵呵