工控之家

 找回密码
加入工控之家

液位计选用

[复制链接]
发表于 2012-7-3 02:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,不知测量苯液位时选用什么样的液位计。包括现场和远传。现在我用的射频导纳,开始很好的,现在进入维修期了,成本太高,我想换,不知用什么样的比较好;差压式不知可以不,工作压力不高,但温度比较高,200度左右吧。

[ 本帖最后由 naska 于 2008-3-2 23:37 编辑 ]
发表于 2012-7-3 06:47:30 | 显示全部楼层
如果密度有变化的话,差压式的误差就会比较大!
发表于 2012-7-3 15:54:41 | 显示全部楼层
射频导纳变送器总是出现零点波动,隔几天就要调整一次,搞的仪表工都发愁,不知别的地方有没有这种情况
发表于 2012-7-3 20:28:16 | 显示全部楼层
双法兰差压式液位计和介质密度有关吗?能给解释下吗?
发表于 2012-7-4 01:01:51 | 显示全部楼层
差压式液位计与介质的密度变化是密切相关的,因为差压式液位计的正压侧检测的是液面上气态介质的压力和液态介质的压力之和,而液态介质的压力就是从取压口到液面的高度乘以液体的比重,密度变了,比重也就变了,压力也就变了.
另,用双法兰毛细管液位计也不是任何温度都能测的,与膜盒内的填充介质有关,我记得不会超过300度,最高大概在250度左右,我记不太清,你可以查一查,罗斯蒙特的或EJA或E+H等等.
发表于 2012-7-4 05:35:26 | 显示全部楼层
但是一般情况下,正压侧检测 的是液面上气态介质 的压力,只有在液位超过检测上限后才会出现楼主所说的情况;再有密度变化以后,液位计低压侧的液体密度也会变化,不应该出现影响测量数据的问题。
发表于 2012-7-4 10:09:01 | 显示全部楼层
射频导纳的需要不断调整零点,会增加很多工作量
因为温度比较高,测量的液位计耐温受限制
用引压管引出,用蓝宝石芯片的液位计可能要好一点,最好是提供苯的密度,在液位计出厂时标定好
发表于 2012-7-4 14:42:36 | 显示全部楼层
如果是小流量,可以选用金属转子流量计或者是玻璃转子流量计.如果是在大流量时,建议使用涡街或者是差压式流量计
发表于 2012-7-4 19:16:11 | 显示全部楼层
射频导纳要改成差压的,首先得在设备上再开一口,这样是不是有点麻烦,再则若温度、压力变化对苯的密度影响较大的话,需加温度、压力补偿 !
是否可以考虑用雷达液位计(杆式或缆式),苯在200度时先对介电常数大概为2可以使用,若用导波杆(测量范围超过4M时可以考虑用能耐高温的缆式雷达液位计)雷达液位计测量,可以不用增加设备开口,且温度、压力的变化对它的测量影响不大(几乎可以忽略),要是选用的接口法兰再一样的话那就更简单了。
发表于 2012-7-4 23:49:46 | 显示全部楼层
超声波液位计建议考虑一下