工控之家

 找回密码
加入工控之家

节流装置基本故障现象及解决方法

[复制链接]
发表于 2012-7-5 20:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table=98%][tr][td=1,1,111]
故障现象


[/td][td=1,1,258]
原因


[/td][td=1,1,209]
处理办法


[/td][/tr][tr][td=1,1,111]
投运后无输出


4. 正负导压管连接口有松动、漏气


[/td][td=1,1,209]
关严平衡阀
打开截止阀
重新加注隔离液
用扳手紧固松动的连接口