请问各位仪表高手,在设计化工设备时,测温管的深入长度、插入角度、距离液面的距离(液面上、液面下)等有没有什么规范、技术要求。还有测压点的设置。我只想尽量获得最真实的测量值。请各位老师指教!

[ 本帖最后由 hbzy 于 2008-10-28 16:02 编辑 ]
发表于 2012-7-5 10:52:25 | 显示全部楼层
管道上安装的温度计插入深度一般测量端位于管道的中心线,垂直安装或逆流向45度安装,对于小于DN50的管道要加扩大管扩到DN80。设备上的温度计一般垂直安装,插入深度一般深入设备内部不超过300mm。
发表于 2012-7-5 14:46:55 | 显示全部楼层
比较大的设备你还可以采用多点测量的方法
发表于 2012-7-5 18:41:26 | 显示全部楼层
对于小于DN50的管道要加扩大管扩到DN80。???

好像是DN40以下的管道要加扩大管扩到DN80