关于SIL等级仪表选择的疑问,请高手解惑

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有同事提出个关于SIL等级仪表选择的问题:

比如SIL3,系统选相应等级没问题,但仪表一般不按照《石化安全仪表设计规范》来选冗余的,也就是5.3条的冗余原则,因为成本太高。

这样同事就疑问,这样实际上就是不完整的SIL3,所以就没必要按SIL3。

我查了一下《石化安全仪表设计规范》参考的ISA 84.01,

里面关于sensor的部分是这样说的。

B 1.5.3 For SIL 3, identical or diverse separation between BPCS and SIS is typically needed to meet the required safety integrity.

并不是象《石化安全仪表设计规范》说的那样清晰。

请问,identical or diverse 是指什么样的隔离?

[ 本帖最后由 emir001 于 2007-12-27 11:00 编辑 ]
发表于 2012-7-5 18:00:37 | 显示全部楼层
搂主是这样的。
传感器一般是不应该在BPCS 和SIS共享的, 但在拥有其他除连锁外的稳定防护实施(如爆破片等)传感器是可以共享的。 在不共享时, 一般是两个传感器和logic solver 冗余设计,就存在着identical 和 diverse 的区别。identical 是指分别使用的两个传感器是同以类型,厂家,模式的。 diverse 是指不同厂家,类型的。 相同的, 会存在失效模式相同,可能存在同时失效的可能。 不同模式可能存在绩效不同的问题。不过他们都要满足安全完整性的要求。