我们厂一个密封容器,高约六米,内装油,常温下会凝固。

请兄弟们推荐一种液位计,比较可靠,不会因油凝固产生错误。

最好是便宜些的,不需要非常精确
发表于 2012-7-4 21:07:16 | 显示全部楼层
多谢楼上了,法兰直接焊接在罐上,应该是可以用的,只是不知如果罐壁有凝固了的液体会不会对读数影响很大?
发表于 2012-7-4 23:04:31 | 显示全部楼层
用双法兰差压变送器测量时,如果罐壁有凝固了的液体会引起测量误差。建议用非接触式仪表测量,如雷达液位计、超声波液位计等,不过价钱较贵。
发表于 2012-7-5 01:01:46 | 显示全部楼层
直接用浮球式液位计不就可以了吗?简单便宜,结构简单。对吧?
发表于 2012-7-5 02:59:01 | 显示全部楼层
原帖由 huanxiong 于 2008-3-14 15:22 发表
用双法兰差压变送器  法兰安装,外面没有过多的引压管线,你可以试试
发表于 2012-7-5 04:56:16 | 显示全部楼层
如果操作压力比较低建议使用超声波,操作压力较高还是使用雷达液位计。
发表于 2012-7-5 06:53:31 | 显示全部楼层
我比较感兴趣浮筒的,有安装在密封容器里的型号吗?
发表于 2012-7-5 08:50:46 | 显示全部楼层
普通液位计加伴热不行吗?
发表于 2012-7-5 10:48:01 | 显示全部楼层
便宜的液位计怕不行,固体是无法通过差压等方式传递液位的,普通液位计加伴热也不好用,罐子里凝固后,新加入的液体无法正常显示,只好用非接触式,或者说给贮罐加伴热,使油总处于液态.
发表于 2012-7-5 12:45:16 | 显示全部楼层
给储罐加热似乎不可取啊 我认为应该用超声波也液位计  你应该再核对一下压力 再选择
但是我没听过粘性液体不能用双法兰液位计啊  请大侠给我依据 谢谢