请教孔板流量计问题?

[复制链接]
发表于 2012-7-3 06:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
合成氨系统在开车过程中发现天然气流量计有问题,找仪表检查发现是孔板流量计的引压管有堵现象。在处理前流量为3050NM3/H。处理过后流量为4170NM3/H。在开车过程中我们的负荷在不段增加。我想问一下。处理前后的这个误差会不会随我们的负荷增加而增加?也就是说天然气流量处理前显示1500NM3/H时,实际流量有多少?当显示2500NM3/H的时候又是多少呢?麻烦高手指教。我是高工艺的,不懂仪表方面的。
发表于 2012-7-3 11:12:59 | 显示全部楼层
孔板流量计因为请精度有限,多不用来做精确计量,如果您的生产条件严苛,建议选用其他其他形式的流量计。
文中所说的问题应该不会发生,只要您的工艺条件符合流量计的要求,它不会偏差那么大的。
以上意见供您参考!
发表于 2012-7-3 15:46:34 | 显示全部楼层
这个问题是有引压管引起的所以不好分析,因为它不一定有规律
发表于 2012-7-3 20:20:09 | 显示全部楼层
同意3楼意见,若有停车检修机会,建议彻底拆检孔板或选用其它流量计,并增加温度压力补偿.
发表于 2012-7-4 00:53:44 | 显示全部楼层
仪表导压管堵塞造成的误差没有规律性,不是仪表本身的误差,误差不能在整个量程范围内按线性恒定。
发表于 2012-7-4 05:27:19 | 显示全部楼层
不知道你公司的这台流量即使不是用来进行贸易结算的?如果是贸易结算,建议改用精度更高的的流量仪表。孔板测量的进度不是太高。
从你的叙述来看,应该是取压管路的正压部分有点堵。不知道是不是聚合物堵塞了管路?引压管部分可以用打压泵疏通,孔板的取压孔部分最好是在有停车机会时彻底疏通。引压管堵造成的误差无法定量计算。
不知道你的测量系统有没有温压补偿,如没有的话,需加温压补偿。
发表于 2012-7-4 10:00:54 | 显示全部楼层
一般象你说的这种情况是没有参比性能的,管道是堵塞是什么原因,是否是因为你的负荷增加而加剧堵塞呢,在堵塞情况相同的情况下,误差是不会放大的,应该是减小的,随着负荷的增加,差压也会增加,因堵塞引起的误差作用会减小,但是具体是多少需要用公式计算。
发表于 2012-7-4 14:34:29 | 显示全部楼层
建议在高、低压侧在进入变送器之前各加一个分液包,定期进行排污。
发表于 2012-7-4 19:08:04 | 显示全部楼层
引压导管灌装隔离液会好些。
发表于 2012-7-4 23:41:39 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,可以在差压变送器高、低压侧加隔离罐,这样就不容易堵塞了,如果要求计量准确,可以考虑换成旋进漩涡流量计自带温压补偿测量精度可以达到0.5级,使用效果不错,维护量低。