工控之家

 找回密码
加入工控之家

调节阀的安装

[复制链接]
发表于 2012-7-4 19:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计安装调节阀的地方,很多地方前后都设计有变径,请大家讨论一下,为什么要有这个变径?这个变径的作用是什么?
发表于 2012-7-4 23:41:10 | 显示全部楼层
具体是什么我不是很清楚  但我觉得应该是考虑到[wiki]阀门[/wiki]开度跟管内流量的比例问题
发表于 2012-7-5 04:14:45 | 显示全部楼层
个人认为
主要是为了调节的精确性
小口径的调节阀要比大口径的调节阀精确
可以实现微量调节
一般小一个等级
此外还可以
避免气泡通过调节阀
造成测量不准确
发表于 2012-7-5 08:48:20 | 显示全部楼层
调节阀的安装应注意以下几点:
(1)调节阀应装在水平的工艺管道上,即调节阀保持垂直。
(2)为便于检修,应靠近地面、楼板、平台等,如在架空管道距地面较高时,应设专用检修平台。
(3)在调节系统失灵或调节阀本身发生故障时,为避免造成停运和发生事故,影响正常生产,一般都应安装旁路管。
(4)当调节阀公称直径小于管道直径时,应加变径接头,而且变径接头不能太短。
发表于 2012-7-5 13:21:55 | 显示全部楼层
变径是为了调节阀的精度,变径后流经阀的物料流速增加,精度增加。
发表于 2012-7-5 17:55:30 | 显示全部楼层
调节阀的口径是根据工艺条件计算出来的,一般调节阀的口经小于或等于相连的管道直径,若小于管道直径,则需要加变径,以便进行连接。