工控之家

 找回密码
加入工控之家

孔板为什么装在调节阀前?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 19:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用节流装置测量流量的理论指导中,有两个假设,即流体流动是连续的,并且流体流动的过程中遵守能量守恒定律,这就告诉我们孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差,有的液体经调节阀降压后,有时会有部分气化,形成两相并存,因此流量孔板应尽量安装在调节阀前。
发表于 2012-7-5 20:31:46 | 显示全部楼层
1、用节流装置测量流量时,理论上有两个要求,即流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵守能量守恒定律。这就告诉我们孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差。
2、有的液体(如液化烃)经调节阀降压后,有时会有部分气化,形成两相共存。因此,流量孔板 应尽量安装在调节阀前,这种安装方式是合理的。
发表于 2012-7-5 21:10:51 | 显示全部楼层
装在调节阀后,由于阀的调节作用,孔板的工作压力不稳定.
发表于 2012-7-5 21:49:56 | 显示全部楼层
我觉得楼主说的很正确,为什么没人给他评分呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-6 04:27 , Processed in 0.084287 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表