v锥流量计加差变测量流量,差变要不要开方?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 15:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
v锥流量计加差变测量流量,信号和压差成正比还是和孔板一样和压差的根方成正比??
发表于 2012-7-5 17:15:47 | 显示全部楼层
锥形流量计与其他差压式流量计一样,都是基于密闭管道中能量转换的伯努利定理进行测量,即对理想流体,介质的流速与差压的平方根成正比。
发表于 2012-7-5 18:33:57 | 显示全部楼层
同意二楼,要开方,其他开方的还有靶式流量计。
凡是需要开方的流量计,在微小流量时过于敏感,接近满量程时又太不敏感,量程比都不大。一个装置要统一安排,是在一次表上开方还是在DCS上开。
发表于 2012-7-5 19:52:07 | 显示全部楼层
v锥流量计加差变测量流量,信号和压差与孔板一样,与压差的根方成正比。必需开方。
发表于 2012-7-5 21:10:17 | 显示全部楼层
所有节流装置,包括V锥流量,只在流体通过流量计形成差压分布的,流量与差压关系总是开方!