工控之家

 找回密码
加入工控之家

循环水站水池的液位选用哪种液位计比较好?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 17:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司计划建设一套循环水站,要求水池的液位要具有远传的功能,选用哪一种液位计比较好呢?请各位高手指点。谢谢。
发表于 2012-7-4 19:06:22 | 显示全部楼层
用雷达液位计吧,方便实用,具有远传的功能
发表于 2012-7-4 21:03:37 | 显示全部楼层
用罗斯蒙特雷达液位计吧。千万不能用投入式液位计,易损坏,不易维护!!!
发表于 2012-7-4 23:00:52 | 显示全部楼层
静压式液位计,价格相对雷达要便宜的多,可实现远传
发表于 2012-7-5 00:58:07 | 显示全部楼层
若没有特殊要求,液位仪表有多种可以用:
A,介质严重[wiki]腐蚀[/wiki]和密度比较稳定,可选差压变送器来测量,价格便宜。
B,选超声波液位计
C,选雷达液位计
发表于 2012-7-5 02:55:22 | 显示全部楼层
循环水池,相对比较干净,可用超声波液位计或者静压式液位计(最好用杆式)。

用雷达液位计价格较高。

安装方面需要注意,不要安装在液位波动比较厉害的地方。
发表于 2012-7-5 04:52:37 | 显示全部楼层
原帖由 harbin_999 于 2008-3-28 08:40 发表
用罗斯蒙特雷达液位计吧。千万不能用投入式液位计,易损坏,不易维护!!!
发表于 2012-7-5 06:49:52 | 显示全部楼层
用罗斯蒙特雷达液位计吧。千万不能用投入式液位计,易损坏,不易维护!!!
我不同意3楼的说法。
若没有特殊要求,还是选用投入式液位计比较经济实惠,维护及更换比较方便。远传4-20mA信号,可以方便的配接各种仪表及PLC,如果你的测量量程不是太大,测量精度能达到毫米。不知道3楼说的,易损坏,不易维护指的是哪里。。


个人愚见。。
发表于 2012-7-5 08:47:07 | 显示全部楼层
建议用吹气式液位计,经济好用
发表于 2012-7-5 10:44:22 | 显示全部楼层
吹气式液位计,双法兰变松器,超声波,都不错还比较成熟,用雷达有点贵,污水上方如有大量泡末超声波有可能无法测,
还是双法兰成熟,维护和通用性都比较好