请教各位:
我厂的离心泵全部采用PLC控制,泵的开停是由液位高低来启动,现在用的是Y型压力表,坏的频率太快,请教各位应该采用什么形式的压力表,谢谢!!
发表于 2012-7-5 17:53:27 | 显示全部楼层
泵出口压力表由于受到泵的开停频率高,往往把指针打翻而损坏,从选型的角度,应考虑耐震动,量程要稍大些,这样可避免压力表的损坏。从安装的角度,在泵出口稍微远一点的地方。

[ 本帖最后由 wfyxcwch 于 2008-4-21 11:03 编辑 ]
发表于 2012-7-5 18:32:32 | 显示全部楼层
如果坏得太快,试一试远传压力表。再就是让机修检查一下泵本身振动问题
发表于 2012-7-5 19:11:37 | 显示全部楼层
这个主要就是开泵时,压力太大造成的,不知道有没有针对这种类型的压力表,选用高量程的也不行。
发表于 2012-7-5 19:50:42 | 显示全部楼层
选用耐振型的压力表
发表于 2012-7-5 20:29:47 | 显示全部楼层
用表面充油的耐振压力表,量程适当大一些!
发表于 2012-7-5 21:08:52 | 显示全部楼层
用充油压力表又名耐震压力表
附:
使用与维护   
⑴仪表必须垂直:安装时应使用扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞。  
⑵仪表使用宜在周围[wiki]环境[/wiki]温度为-25~55℃。   
⑶使用工作环境振动频率
发表于 2012-7-5 21:47:57 | 显示全部楼层
表选大一档的耐震压力表  再加个阻尼器试试