我厂所有的气动阀在安装时都是没有安装旁路管道的,要是阀一有问题就得停下来检修.请问,这是设计规范?允许增加旁路管道吗?
发表于 2012-7-5 09:25:00 | 显示全部楼层
1\\你们的气动阀用于控制何种介质.
2\\根据设计规范应有旁路[wiki]阀门[/wiki];
发表于 2012-7-5 10:43:11 | 显示全部楼层
根据工况要求,或有必要的情况下可以自行增加旁路阀门,我们也加了好几个旁通阀,效果不错。
发表于 2012-7-5 12:01:21 | 显示全部楼层
同意楼上两位朋友的观点!
设置旁路管道的目的就是在阀或是仪表出现问题的情况下不影响正常的生产!
一般在气动阀旁边都设置旁路,在不影响生产的情况下把阀门修好,恢复原来的设置!
发表于 2012-7-5 13:19:31 | 显示全部楼层
同意楼上朋友的观点!
我们加设旁路管道的目的就是为了在调节阀出现故障时可以选择工艺流程走旁路通道而不至于影响正常的生产,操作工可以手动调节流体的流量以满足正常生产的需要!这样我们就可以维修气动阀了!
发表于 2012-7-5 14:37:41 | 显示全部楼层
同意楼上朋友的观点! 加设旁路管道的目的就是为了在调节阀出现故障时可以选择工艺流程走旁路通道而不至于影响正常的生产。但也是不是一定要都安装,要根据你的工艺情况,来确定。这很重要!这样也才能真正发挥旁路的作用。
发表于 2012-7-5 15:55:51 | 显示全部楼层
不一定的, 有些重要的调节阀, 比如跟其他回路有比值等复杂控制的, 手动很难调, 会影响产品甚至出事故,
这时手轮都不能用的, 旁路也是没用的, 只能停车
发表于 2012-7-5 17:14:01 | 显示全部楼层
建议最好有个旁路
发表于 2012-7-5 18:32:11 | 显示全部楼层
我觉得我也应该加个旁路,这样再检修的时候也方便!
如果可以的话,以后大家如果再阀门遇到什么问题,可以交流一下,交换一下建议,共同进步!
QQ“928976489郭志伟
蓝帕阀门
发表于 2012-7-5 19:50:21 | 显示全部楼层
是否需要旁路,是由工艺决定的。很多情况并没有旁路。仪表根据工艺要求可以对气动阀选用加带手轮。