工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于压力计选型

[复制链接]
发表于 2012-7-5 15:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用在N2气总管上的一个压力计,温度为87度,给大家一个选项 :1.波登PG,2.隔膜PG,3.带虹吸的波登PG
这三个给你会选择哪个?单选题哦。
发表于 2012-7-5 17:13:22 | 显示全部楼层
答: 3.带虹吸的波登PG;  
理由:
1. N2不是有毒有害[wiki]腐蚀[/wiki]性介质:
2. 温度87度,需要加冷凝管;
发表于 2012-7-5 18:31:32 | 显示全部楼层
理由2不是很正确吧,87度高温 ?
虹吸管主要应用在具渗透或饱和的蒸气高温[wiki]环境[/wiki]之下,避免压力表内部直接与高温流体接触。
一般的波登PG就足够了。
发表于 2012-7-5 19:49:42 | 显示全部楼层
根据[wiki]化工[/wiki]部设计规定,温度高于60度的介质或蒸汽采用冷凝圈
发表于 2012-7-5 21:07:52 | 显示全部楼层
原帖由 鸿依若水 于 2008-4-26 19:11 发表
根据化工部设计规定,温度高于60度的介质或蒸汽采用冷凝圈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-9 03:53 , Processed in 0.058556 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表