工控之家

 找回密码
加入工控之家

流量计安装

[复制链接]
发表于 2012-7-5 02:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
E+H电磁流量计满管问题:现场安装的流量计用于调节\\控制流量,电动阀们按照仪表安装规则应安装于流量计后面,但是现场安装规则要求安装于前面..不知道哪个更合理科学
发表于 2012-7-5 06:42:26 | 显示全部楼层
保持点距离,前后都可以 我猜的,答对有奖 答错不罚
发表于 2012-7-5 10:36:56 | 显示全部楼层
电磁流量计需要一定的直管段,因此,一般流量计应安装在调节阀上游,若安装调节阀下游,则必须满足流量计对直管段的要求。
发表于 2012-7-5 14:31:26 | 显示全部楼层
电磁一般要求满管测量,所以还是在把阀门安装在电磁后面好
发表于 2012-7-5 18:25:56 | 显示全部楼层
主要就是满足流量计前后直管段要求,如果管道够长,前后都可以~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家