浮筒液位计测量界面怎么调校

[复制链接]
发表于 2012-7-5 19:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮筒液位计测量界面怎么调校,谁有具体步骤,FISHER的液位计
发表于 2012-7-5 19:43:31 | 显示全部楼层
最好是拆下来用砝码标定(需要专业的标定人员)。根据不同介质的密度采用不同质量的砝码标定,同时校准模拟信号的输出,对标定环境的要求较高,一般是计量局或生产厂家的专业标定人员才能做。
如果现场拆装不便,也可以考虑如下调校:一般界面计要测的是重度较大的下层介质,所以可以先将该釜充满上层液体即重度较小的介质,这时调整界面计的输出为4mA;然后放空,再充满下层介质即重度较大的介质,这时调整界面计输出为20mA。只要你设计时的工艺参数与现场实际工况相近,一般还是可以采用这种方法的

[ 本帖最后由 ruobing 于 2008-5-21 13:03 编辑 ]
发表于 2012-7-5 20:22:36 | 显示全部楼层
沉桶液面计有干校法和湿校法,现场一般用湿校法方便,用水进行校验,零点水位高度为h0=(ρQ/ρS).H
终点水位高度为   hM=(ρZ/ρS).H ,水位变化量为  ⊿h=[(ρZ-ρQ)/ρS].H。其中ρQ--轻介质密度,ρZ--重介质密度,
ρS--水密度,H--测量范围。
发表于 2012-7-5 21:01:41 | 显示全部楼层
磁致伸缩液位计:标定极其简单,只需按键操作或使用HART协议标定,无需反复标定,无需实物标定,可现场替换差压式、超声波、雷达式、浮筒式、钢带式、电容式等液位变送器
如需资料,我的邮箱small.small.sun@163.com
发表于 2012-7-5 21:40:46 | 显示全部楼层
1、用水进行校验先将原介质密度换为水介质相应密度,计算水100%测量高度。
2、放空原介质,调整零位使输出为4mA(电)或0.2kg/cm2,再上水是指达到“计算水100%测量高度”;调整量程使输出为20mA(电)或1.0kg/cm2,再看25%(8mA)、50%(12mA)、75%(16mA)、反复两遍。