工控之家

 找回密码
加入工控之家

在实际应用中官道上哪种温度计的取源位置用的较多?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 20:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。请教大家在实际的应用中,温度计以下哪种取源用的较多:垂直于管道、斜45度插在管道上、插在管道的弯头上。谢谢大家不吝赐教!
发表于 2012-7-4 23:30:28 | 显示全部楼层
管道上是斜45度较多,根据现场条件吧,没有固定规程
发表于 2012-7-5 02:45:53 | 显示全部楼层
可不可以理解为,同一种温度计选用这三种不同的取源位置,对其测量进度没什么影响吗?然后根据现场情况,哪种方式方便施工和操作就用哪种方式?谢谢指教!
发表于 2012-7-5 06:01:18 | 显示全部楼层
不同温度计安装方式各不相同,如果是热电阻或者热电偶则三种方式都可以,没什么影响;但是双金属温度计一般是垂直安装于管道、扩大管、弯头等,其他安装方式可能会影响测量的准确性;至于压力式温度计通常只能垂直安装,且应增加保护套管加强对温包体的保护
发表于 2012-7-5 09:16:43 | 显示全部楼层
我是搞自动化仪表安装的,在安装过程中遇到的还是垂直管道安装的多。
发表于 2012-7-5 12:32:08 | 显示全部楼层
不同温度计安装方式各不相同,同一种温度计选用这三种不同的取源位置,对其测量温度理论上应该没什么影响;而实际情况则看1是否方便施工及维护和更换管理,2方便观测对照.深入一点分析:如果管道密度太大,只能选择方便安装和维护的取源位置;如果周围条件苛刻,只能选择易于接线和便于观测的取源位置;此外,还应注意防雨,防振以及防仪表检修工烫伤等.当然,对于玻管温度计,压力式温度计,双金属温度计等尽量垂直安装.所以讨论温度计的取源位置并没有多少实际的意义.
发表于 2012-7-5 15:47:34 | 显示全部楼层
谢谢大家的积极回复,我受益匪浅!
发表于 2012-7-5 19:02:59 | 显示全部楼层
今天翻规范(SH3104-2000 石油化工仪表安装设计规范 P35)中提到,对于DN