仪表管道与工艺管道的连接问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在DN50的管道上引出Φ14的仪表接管,接吹扫流量控制仪表,如何连接?
发表于 2012-7-5 11:52:58 | 显示全部楼层
直接在50的管道上开孔焊接吧。
发表于 2012-7-5 14:29:19 | 显示全部楼层
忘了说了,介质为高压氮气,5.0MPa,直接在管道上开孔不合适吧?
发表于 2012-7-5 17:05:39 | 显示全部楼层
在上面焊接一个高压管嘴(I/2\"),在用14的管子与之焊接。
发表于 2012-7-5 19:41:59 | 显示全部楼层
关于这个问题主要是针对氮气气源要求高吗?如果有一定的降压要求,就应在仪表管道之前加装一减压阀,再接上仪表管道,针对使用的压力等级认真核对后再进行调节压力,最后再进行使用;如果要求再高一点的话,就再加装一过滤器,对气源微小颗粒进行过滤,净化气源,提高气源质量.当然如果没有什么高要求的话,就没那么麻烦啦.可以直接在DN50的氮气管道上焊接直径14的仪表管道就行,只是注意:1由于该氮气压力高达5MPA,那么对焊接质量要求就高一些;2由于上述原因,对仪表管道应该选择直径14的厚皮管,即中心孔径为10的仪表管.其它就没啥问题了吧!