工控之家

 找回密码
加入工控之家

气体质量流量计的安装 有前后直管段的要求吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 14:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近在看仪表的图纸,质量流量计的前后直管段的要求,翻书没找到,请知道的高手指教!
发表于 2012-7-4 18:56:36 | 显示全部楼层
流量计的安装要求:
对于孔板流量计为了保证孔板流量计测量准确,孔板前宜有1520倍管子内径的直管段,孔板后有不小于5倍管子内径的直管段;

1)转子流量计必须安装在介质流向自下向上的、无振动的垂直管道上。安装时要保证流量计前应有不小于5倍管子内径的直管段,且不小于    300mm
2)
当被量介质中含有固体悬浮物时,靶式流量计需要水平安装。靶式流量计安装在垂直管道上时,液体流向宜由下而上。靶式流量计人口端前直管段长度不应小于5倍管子内径,出口端后的直管段长度不应小于3倍管子内径;
3
)腰轮流量计宜安装在调节阀前。当流量计需进行现场校验时,应在腰轮流量计前切断阀的前后设二个带快速接头的校验用闸阀。
发表于 2012-7-4 23:30:11 | 显示全部楼层
质量流量计的安装(转贴)

质量流量计的安装对前后直管段无特殊要求。但必须满足以下条件:
(1)对于液体介质,应使流量计处于管道低点。避免因背压过低而使介质汽化,影响测量结果。对于气体介质,不能使流量计处于管道局部低点,以避免测量管中有积液而产生测量误差。
(2)对于液体介质,在运行过程中必须保证介质充满管道。不能使测量管中存在气液或液固两相流体。如果安装在垂直管道上,应使流体自下向上流动。如果必须从上向下流动,则可在流量计后设置一个限流孔板,防止测量管被抽空。
(3)流量计与连接[wiki]法兰[/wiki]必须完全对准,否则会给测量管带来外应力而影响测量结果。
(4)要避免强电磁场对流量计造成干扰,流量计附近不能有大电机等干扰源。
(5)同型号的质量流量计相邻安装时考虑将震动频率错开,避免共振产生的负面影响,而且两台流量计的间距至少相当于仪表长度的4倍。
(6)注意将流量计相位测量的固有振动频率与管道固有的振动频率,否则将引起测量的波动。
(7)流量计前后应安装截止[wiki]阀门[/wiki],以方便运行前进行零点校正。
发表于 2012-7-5 04:03:46 | 显示全部楼层
严格来说都需要直管段,保证流态稳定。
发表于 2012-7-5 08:37:21 | 显示全部楼层
质量流量计的安装一般对前后直管段无特殊要求
发表于 2012-7-5 13:10:56 | 显示全部楼层
罗斯蒙特的质量流量计好像对含气泡的液体,测量也没有影响!
不知道是不是的
发表于 2012-7-5 17:44:31 | 显示全部楼层
科里奥利式质量流量计对对直管段没有特殊要求