工控之家

 找回密码
加入工控之家

使用孔板测流量的优势在哪里?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 04:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人觉得,孔板测流量的应用面比较广!
但是,现在很多设计院少用孔板,是不是因为孔板及变送器的安装、调校麻烦,还是什么其他原因?
望各位专家指教!
发表于 2012-7-5 06:38:07 | 显示全部楼层
孔板测流量购置费用、安装费、校验费、维护费、备件及修理费用低。
发表于 2012-7-5 09:14:27 | 显示全部楼层
孔板就是价格便宜,精度还凑合。但是,据说如果是在北方,考虑到冬天的伴热等因素,还不如涡街流量计。
发表于 2012-7-5 11:50:48 | 显示全部楼层
新手认为随着自动化、电子技术日新月异,各种总线仪表(包括HART)电磁、涡街、质量、超声波等仪表成熟及广泛应用,价格相对不高,而精度可达万分之几,数字式仪表故障少抗干扰自诊断(有的现场控制)维护量少,可五年一检修,从长远及大型装置应用上看新型流量仪表优势明显。供参考
发表于 2012-7-5 14:27:08 | 显示全部楼层
孔板测流量的优势在现在的仪表流量计中其实已经无什么优势可言了.如果一定要找它的优势所在的话,总结起来可能仅有三点:一,价格便宜,与新兴的流量计比较起来,这是它最大的优势;二,技术纯熟,所需技术资料相当完善,因其开发时间尚早,流量实验较多,其复现性相当优良,这比国内一些厂家的实验数据更具说服力,这也算是优势所在;三,定其为国家流量标准,所以因其是标准流量计,容易使客户认可,其信誉度极高,这在独立核算单位之间往往容易取得信任.
发表于 2012-7-5 17:03:28 | 显示全部楼层
这是技术发展的必然规律,新技术必然要取代旧的,孔板的应用市场会逐渐减少,但短期内不会消失。
发表于 2012-7-5 19:39:48 | 显示全部楼层
孔板流量计是最古老的流量计,技术成熟,结构简单,价格便宜,可靠性高,适应范围广,但精度较低,在要求测量精度高的地方已被其他新型仪表取代。