我也赞成在DCS上输出通道上取反,让DCS显示与现场一致(100%为开,0%为关),这样才符合操作的习惯,不易误操作。
至于调节阀的正反作用,其本身设计就考虑到了安全。在无信号无气压的情况下,会恢复到初始状态,即常开或常关。
发表于 2012-7-5 16:24:03 | 显示全部楼层
原帖由 djraul1984 于 2008-6-13 15:09 发表
我现在正进行气动阀的调试,可调试才发现有气开与气关的形式,气关的信号输出就是与实际相反,即全开显示为零,全关显示为100%,气开则恰恰相反。我这样说正确吗?另外,这个请厂家来把气关的信号调反,即信号显示也 ...
发表于 2012-7-5 18:21:18 | 显示全部楼层
气动阀是靠压缩空气进行工作的。气开与气闭的区别简单的讲:气开代表有气源阀门才能打开,而气闭阀则是无气源阀门全开,其主要目的是确保生产安全,所以要结合自身生产性质千万不能错安。