请问阀前后压差多大时适合选用角形调解阀?
双座阀最大可满足多大的压差?
发表于 2012-7-5 10:32:07 | 显示全部楼层
      我个人认为,选用角形阀不能从阀前后压差多大这个角度来考虑,而应从工艺介质角度来考虑。角形调节阀的阀体流道简单,阻力系数小,且具有一定的自清洗作用,所以,它特别适用于高粘度、含悬浮物和颗粒状介质的场合,进出口管道成直角的场合也可选用角形调节阀。
      对于双阀座调节阀,其最大允许差压为1.0Mpa。
发表于 2012-7-5 14:26:37 | 显示全部楼层
我知道不能单单从阀压降考虑,我现在是在请教它在阀压降方面内容!!!
我现在的请教在工艺介质不变的情况下(清洁低粘度流体),双座阀不能满足要求时,角阀对多大以上的阀压降调节灵敏?

二楼只说了一个方面而且不是我请教的!6.0MPa的压降也要从你说的哪个方面去考虑么,那还能选阀么!
发表于 2012-7-5 18:21:07 | 显示全部楼层
对不起,我还是没搞明白你的意思。