一道关于流量变送器的题目

[复制链接]
发表于 2012-7-4 20:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触变送器,遇到这么一道题,求助帮助解一下


节流孔板流量变送器,若满量程的电流为20Ma,则流量25%时的电流为( )
发表于 2012-7-4 22:48:26 | 显示全部楼层
则流量25%时的电流为8ma
发表于 2012-7-5 01:24:46 | 显示全部楼层
如果是流量变送器,为8mA,
如果是差压变送器,为5mA.
发表于 2012-7-5 04:01:06 | 显示全部楼层
该流量变送器应为5mA才对
发表于 2012-7-5 06:37:26 | 显示全部楼层
4~20ma的话,应该是8.通常我们都是
发表于 2012-7-5 09:13:46 | 显示全部楼层
应该是差压变送器是5mA,因为压差和流量应该是开方成正比的关系。
发表于 2012-7-5 11:50:06 | 显示全部楼层
对于节流孔板测流量来说,流量与差压成平方关系,流量为25%时,则差压变送器指示应为其满量程的1/16,此时电流为4+(20-4)×1/16=5mA。
发表于 2012-7-5 14:26:26 | 显示全部楼层
现在变送器具有开方功能了,具体就看定货时指明是否输出信号已开过方没有.
已开过了:8mA
未开过:5mA
发表于 2012-7-5 17:02:46 | 显示全部楼层
现在的智能变送器具有开放功能,如果是变送器开方,输出电流为“8mA”,如果是DCS或二次表开方,输出电流为“5mA\"。
发表于 2012-7-5 19:39:06 | 显示全部楼层
现在的智能变送器具有开放功能,如果是变送器开方,输出电流为“8mA”,如果是DCS或二次表开方,输出电流为“5mA\"。
我同意这种说法