一个执行机构怎么控制两个阀门

[复制链接]
发表于 2012-7-3 01:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是风机进口的调节阀,可是只看到一个执行机构,不知道各位见没见过这种阀门,怎么控制附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-3 06:25:11 | 显示全部楼层
你的方案的确挺特殊,没见过。本人分析,FIC11402控制气动调节阀FV11402,通过机械连接将FV11402的阀杆与FV11402A/B相连,从而驱动风门开关。不知你的实际设备是怎样的,所以只能猜想。
发表于 2012-7-3 10:58:47 | 显示全部楼层
没见过这种控制方式,只见过一个信号控制两个阀.个人认为,通过一个电气转换器给两个气动执行机构也能实现!

是不是有些不太现实:
发表于 2012-7-3 15:32:22 | 显示全部楼层
阀门之间应该有机械手臂连接
发表于 2012-7-3 20:05:57 | 显示全部楼层
FVI不是调节器,应该是阀位指示!(但是箭头方向有点问题)
发表于 2012-7-4 00:39:32 | 显示全部楼层
个人认为,此控制图是由一个I/P转换器控制两个调节阀。
具体说,就是有一个I/P转换器接受4~20mA信号,转换成0.2~1bar气信号,然后控制两个调节阀FV11402A/B(含阀门、执行机构、气气定位器),以保证两台调节阀可以同步动作。
发表于 2012-7-4 05:13:07 | 显示全部楼层
今天问了下厂家,这两个阀门是由一个气动执行机构控制,两个阀杆之间用连杆连接,从而使两个阀门工作同步。次阀门带一个执行机构·一个电气阀门地位器·2个限位开关·一个阀位变送器。
发表于 2012-7-4 09:46:42 | 显示全部楼层
说的对,确实是阀位指示!
发表于 2012-7-4 14:20:17 | 显示全部楼层
您好!对于你的两个调节阀门联动,我还有一些问题.请问你的两个阀门做同步相同方向的调节动作吗?如果是同方向,同步动作,那为什么不在后面的总管上直接装一个阀门来调节呢?而且,这样的阀门,一般就是角行程的(多数是由蝶阀组成的).两个阀门,一个上面装执行器+定位器用来控制,定位器里面一般包含了阀位变送器.有了阀位变送就不需要另加限位开关了和变送器了.另一个阀门上面就装一个限位开关.我不明白为什么会用到两个限位开关呢?
 楼主| 发表于 2012-7-4 18:53:52 | 显示全部楼层
因为风机有两个进风口,所以要两个管道,两个阀门确实是要同步动作,限位开关不是装在阀门上,而是阀杆上,同时反馈两个阀门的开度,两阀门由连杆连接同时动作。