工控之家

 找回密码
加入工控之家

流量指示

[复制链接]
发表于 2012-7-5 06:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
廠內有一流量指示(流體為氣體),此流量指示似乎會受到溫度影響,白天溫度高時流量較高,但晚上時流量低
我一直調整PID參數,似乎沒用,此儀錶應該會有溫度補償才對啊,怎麼會白天和夜晚的流量有別嗎?????
发表于 2012-7-5 08:33:47 | 显示全部楼层
不知是否带温、压补偿,如果未带,有可能出现该现象。
发表于 2012-7-5 10:31:03 | 显示全部楼层
应该是温度补偿的问题,跟PID参数根本没关系啊,PID是调节阀的动作快慢的,白天温度高,晚上温度低是正常现象啊,应该不会有太大误差,应该是在精度范围以内的.
发表于 2012-7-5 12:28:18 | 显示全部楼层
质量流量计除外,气体要想准确测量,必须加温压补偿。象用于计量的气体流量计就是用温压补偿。用于普通控制的气体流量,就要与工艺协商是否需要温压补偿了。需要增加变送器和组态补偿模块。
发表于 2012-7-5 14:25:33 | 显示全部楼层
不知是哪种流量计,我们前几天也碰到这个问题,不过我们的流量计是涡街流量计,白天指示低,晚上指示高。经查系灵敏度调整问题。象你的这种情况,应该和温压补偿关系不大。
发表于 2012-7-5 16:22:48 | 显示全部楼层
你所说的温度,是环境温度,它和介质温度是怎样的关系!!从上面的说明中看不出来!!
温度补偿,多半是补偿介质温度变化所带来的计量偏差。环境温度会影响电子元器件的漂移而造成计量不准。
看来像是这种情况。
如果需要落实最终的原因,须详细说明工艺,仪表种类,使用的方法。
发表于 2012-7-5 18:20:03 | 显示全部楼层
应该考虑介质的状态!仪表一般不会出什么问题!
我们厂的气象出口的仪表和你们的情况相似!
晚上去气象出口低点可以排出水!
发表于 2012-7-5 20:17:18 | 显示全部楼层
质量流量计除外,气体要想准确测量,必须加温压补偿。象用于计量的气体流量计就是用温压补偿。用于普通控制的气体流量,就要与工艺协商是否需要温压补偿了。需要增加变送器和组态补偿模块。

由于气体具有可压缩性。所以流量测量出来的是工况流量,修要修正才能显示出标况流量。(既我们能看到的读数示值)