阀门定位器的I/O点数

[复制链接]
发表于 2012-7-5 18:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问I/O点数如何定义
例如:阀门定位器为二线制,那对应的I/O点数是几个,怎么判断
发表于 2012-7-5 19:37:55 | 显示全部楼层
无反馈的,AO一点,有阀位反馈的,AI/AO各一点
发表于 2012-7-5 20:17:00 | 显示全部楼层
谢谢你的帮助啊!
发表于 2012-7-5 20:56:05 | 显示全部楼层
一般来说阀门定位器一个AO,不过要看选的什么形式的,现在还有总线通信的。阀位反馈也要看选什么样的,接近式的NAMUR,还是机械式的,确定几个开关DI反馈
发表于 2012-7-5 21:35:10 | 显示全部楼层
你是新来的吧.查看阀门数据表呀. 调节阀, 首先AO 1点, 查看有无阀位反馈,连续反馈1个AI 点, 开关位置反馈2个DI 点, 查看有无电磁阀, 带几个电磁阀就几个DI .
你你,你是新来的吧. :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol