工控之家

 找回密码
加入工控之家

增安型仪表需要安全栅吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
增安型仪表信号进入DCS需要安全栅吗?

[ 本帖最后由 naska 于 2008-3-6 12:54 编辑 ]
发表于 2012-7-5 13:07:01 | 显示全部楼层
原则上 本安型、隔爆型、增安型仪表进入DCS都要加安全栅,无源的开关量除外。最好还是加上,对DCS只有好处没有坏处。
发表于 2012-7-5 13:46:06 | 显示全部楼层
不需要。本安仪表才需要使用安全珊。
发表于 2012-7-5 14:25:11 | 显示全部楼层
楼上的,请说明白,到底需要不需要
发表于 2012-7-5 15:04:16 | 显示全部楼层
必须选用,安全栅分输入端和输出端安全栅,原则上都应选用
发表于 2012-7-5 15:43:21 | 显示全部楼层
安全栅是用于本安防爆系统的。本安防爆系统:1。现场仪表必须为本安型仪表;2。控制室侧必须有安全栅。
增安仪表和隔爆仪表可以用隔离器进行信号隔离。

[ 本帖最后由 jujiangliu 于 2008-1-27 20:11 编辑 ]
发表于 2012-7-5 16:22:26 | 显示全部楼层
究竟需要否?谁能给出正确答案
发表于 2012-7-5 17:01:32 | 显示全部楼层
增安的仪表不需要安全栅。

首先要明白增安的定义:“增安型(e型)仪表正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施(如密封等),提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备”

增安型仪表从设计上就考虑了防爆。1:正常情况下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度、2:即使运行时出问题,增安型也考虑了密封等保护措施。

没有必要再采用安全栅。


而如2#所说的“原则上 本安型、隔爆型、增安型仪表进入DCS都要加安全栅”是错误的,大概是本着保险的考虑吧。

安全栅有限流、限压的功效,谁能保证加入安全栅的隔爆或增安仪表能够正常的工作?

而且根据SH/T 3018-2003《安全仪表设计规范》,“安全仪表系统构成应使中间环节最少,安全仪表系统的传感器宜采用隔爆型”,足以说明安全珊作为中间环节是有一定隐患的,有可能会断掉而使整个回路失效。安全栅并不是多多益善。
发表于 2012-7-5 17:40:37 | 显示全部楼层
不需要,同意楼上的.
发表于 2012-7-5 18:19:42 | 显示全部楼层
8楼,正确ing...........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-9 04:16 , Processed in 0.063689 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表