由现场的变送器传至DCS的420MA的信号线,一定要用屏蔽线吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 00:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
由现场的变送器传至DCS的4-20MA的信号线,一定要屏蔽吗?如果不屏蔽,会有什么后果?
发表于 2012-7-4 03:53:21 | 显示全部楼层
后果就像美女裸奔
工业现场,[wiki]化工[/wiki]现场各种电磁干扰那么多,不加屏蔽等于裸奔
发表于 2012-7-4 07:08:46 | 显示全部楼层
如果信号在屏蔽的电缆桥架里面,桥架接地良好,也是可以不要屏蔽电缆的。就像美女在家裸奔也是安全的。但是千万不要出门,不然后果很严重!哈哈!
发表于 2012-7-4 10:24:11 | 显示全部楼层
工厂现场电磁[wiki]环境[/wiki]恶劣复杂以及电力电气、雷电等电磁干扰,屏蔽是仪表及控制系统抗干扰的重要措施之一防止空间辐射电磁干扰,有效抑制电容性耦合干扰,包括现场总线通讯电缆采用屏蔽电缆,否则不能保证安全、影响仪表的可靠性和系统抗干扰的能力。注意屏蔽接地单点接地。
发表于 2012-7-4 13:39:36 | 显示全部楼层
除非你保证美女是独居的,不是合租的
桥架里要是有别的电缆呢(别的裸着的猛男)?
发表于 2012-7-4 16:55:01 | 显示全部楼层
安全第一啊。不屏蔽会因为周围环境电磁干扰导致采集到的信号也不是变送器实际测量值,可能会引起系统连锁。不但要屏蔽,还要注意线皮不能破损或暴露在阳光下,会出现因线缆皮破损使信号受干扰、现场短路等等危险情况,失身都是小事,想想在化工厂出现这样的事情的后果有多严重吧

[ 本帖最后由 wl21c 于 2008-6-29 10:18 编辑 ]
发表于 2012-7-4 20:10:26 | 显示全部楼层
测量的数据有干扰,表现在数字不稳定,上下跳动,甚至烧通道。
发表于 2012-7-4 23:25:51 | 显示全部楼层
一定用屏蔽的 .布线槽在防爆区域分为本安和非本安
发表于 2012-7-5 02:41:16 | 显示全部楼层
必须用屏蔽线
以免有干扰就是不好用了
价格上差别不大。
发表于 2012-7-5 05:56:41 | 显示全部楼层
这一问题并一定,根据现场的环境来具体讨论吧!如果新增加一变送器,而电缆的确没有屏蔽线,那么如果要使用也并无不可;但前提是待有了屏蔽线后再行更换.虽然短期使用有危险,但在具体工作环境下还是可变通的.至于危害上面已经说的鸾多了.