通过变频调速,控制泵的转速就可以控制流量。
我认为不应该以流量大小来划分,应该是工艺过程要求的控制精度来划分,我想如果要用变频器控制泵来实现PID调节还是比较困难的。
发表于 2012-7-5 08:32:51 | 显示全部楼层
容积泵+变频器+转速测量可实现很精确的流量控制!
发表于 2012-7-5 13:06:26 | 显示全部楼层
如果需要实时条件,调节阀或变频电机都可以选择。

如果不需实时,则可以通过[wiki]管件[/wiki]或者孔板
发表于 2012-7-5 17:40:01 | 显示全部楼层
调整前后压差来改变流量也是工艺专业常用的方法,特别是超出了调节阀的设计调节范围的时候。