请问仪表风经过过滤减压后直接通到膜头上[wiki]阀门[/wiki]会怎么样?
阀门全关或者全开?

第二个问题:仪表风经阀门定位器处的过滤减压后压力要求是多少?
发表于 2012-7-5 18:57:22 | 显示全部楼层
阀门全开或全关,如果在没有[wiki]机械[/wiki]限位的情况下.
输入膜头的压力要根据阀门的要求,气缸阀所需的气压通常要比膜片式的大,建议减压器应缓慢顶压以达到要求时止,以防损害阀门
发表于 2012-7-5 19:36:27 | 显示全部楼层
第二个问题:若是薄膜式,压力通常为2.8公斤。若是气缸式,压力通常为4公斤。
发表于 2012-7-5 20:15:32 | 显示全部楼层
第一个问题:调节阀会运行至最终阀位,例如风开阀至全开位置,风关阀至关闭位置。
第二个问题:对于20--100kPa信号的阀门定位器气源压力为140kPa,对于40--200kPa信号的阀门定位器气源压力为280kPa,气缸阀的气源压力可达400kPa。
发表于 2012-7-5 20:54:37 | 显示全部楼层
请问仪表风经过过滤减压后直接通到膜头上,阀门如果是气开阀则开全,如果是气闭则关全。
仪表风经阀门定位器处的过滤减压后压力要求是根据阀门名牌的气缸要求。
发表于 2012-7-5 21:33:42 | 显示全部楼层
第一:如果阀门没有限位,仪表风经过过滤减压后直接通到膜头上---阀门会全开(风开阀)或全关(风关阀)。
第二:仪表风经阀门定位器处的过滤减压后压力要求-----是根据阀门定位器的输入压力决定的,而定位器的输入输出压力又由调节阀来决定。比如有的调节阀膜片压力为0.02---0.10MP,定位器的输入压力要求是0.16MP;有的定位器输出压力是0.08~0.24MP(调节阀膜片上的压力),这个定位器的输入压力要求为0.30MP。。。。。
所以过滤减压后的压力应当达到或略大于定位器的要求。